Kenty,根据您说的方法,巧巧整理了一下。麻烦您看看。
斜屋顶,,在屋脊上纵向布置一条带,,上附短针,,
然后,,钢筋圈要用钢筋引下到地下,,引下线注意拐弯时不能用直角或有尖锐,,都要弯园或钝角,,这是避免在这些尖锐位置产生放电,,
必须做接地极,,这个是关键,,山区的屋子,,接地极通常做法是在屋后挖沟,,在沟内打角钢或园水管,,再用钢筋或钢带把引下线焊接,,
地极打的有讲究,,首先,,不要设在人行的主要区域,,不能离地表太浅,,沟应挖一米以上深,,再往下打数根约两米长的地极,,然后每根地极要有几米以上距离,,三是需要的地极数量,,跟土质有关,,估计山区很多屋子建在高山上,,刚说的挖沟,,打管很难,,如果是很硬的黄泥或风化岩,,这些导电差,,接地电阻大,,就要多打或是局部换土来解决了,,
所有金属作要做好防锈处理,,焊接后要重新在焊点做保护,,钢筋应用的,,地极的角钢起码L40X40,,园管用镀锌水管比较好,,直径应在32mm以上,,
又,在您的文中提到:“用摇表来测,,不知有没条件,,”
摇表是啥?可以在工程施工公司借到吗?
嘻嘻,谢谢啦!
[ 本帖最后由 巧巧 于 2010-4-22 10:52 编辑 ] |